沈飞611 发表于 2012-8-7 22:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
下述步骤不同于修改普通的PLC参数值--例如修改 T,C,K,D的值,而是修改PLC系统参数的设定,比普通修改要深一层哦!(若哪位朋友对于修改普通的PLC参数值 也未掌握,请回头联系)1、   把CNC置于“急停状态”和“MDI方式”【单动方式】。使PMC置于待机状态;2、   把“参数写入”置 1。3、   于显示屏右方的面板依次选择功能键:SYSTEM →PMC→PMCPRM→SETING→翻页,把“编程器有效”【PROGRAMMER ENABLE】置 1。4、 再次选择功能键: SYSTEM →PMC →翻页 →SYSPRM→ 系统此时自动弹出提示画面→选YES 使PLC STOP→系统显示PMC系统参数设置画面 。5、 修改你需要的PMC系统参数设定; (例如 计数器值 可设定为采用 【二进制编码】还是 【BCD 编码】),方法是使用方向键用光标选定。6.    在PMC的I/O画面上把所做更改写入F-ROM。(注: PLC 若没写入F-ROM,关机后新的PLC更改会丢失)   步骤: SYSTEM →PMC→翻页→I/O,选择【F-ROM】,然后【EXEC】;7、   修改结束后,把步骤3,步骤2的【PROGRAMMER ENABLE】 和“参数写入”分别依次设置回“0”8、 关闭系统电源,然后重新开机即可。
FANUC 0系统:修改参数:10.4改为1就可以保护9000~~9999的程序不被修改。FANUC 0I系统:修改参数:3202#4(NE9)改为1 #0(NE8)改为1就可以保护9000~~9999和8000~~8999的程序不被修改。修改3210的值就可以设置密码了,只有在3211里输入和3210一样的密码才可以修改3020#4为0或1。保护你的参数:参数3290.7设定成1可以保护程序和参数,将3290.7设定成1后即无法设定PWE=1参数无法修改,通过设定画面(OFFSET画面)找到3290.7设定成0即可恢复(注意恢复时不是在SYSTEM画面设置参数3290.7而是在设定画面

其它软件G0走45度或直走都没有啥关系。+ l2 W$ Y& M+ \4 P5 t# L- d 若是ug,可将Retract  Feed设为非0(默认值是0,退刀时走G0,ug新手所谓的过切,很多出现在这一点上)。FANUC18M系统,SYSTEM/参数 $ s' v8 Z! A* D, p! t; F. A! g  1401号参数#1位元LRP 定位(G00) % W2 D6 `) {! y    0:定位以非线性定位形态执行,因此刀具以各轴互相独立方式快速移动。 $ X4 s5 U2 X" B0 Y% g    1:定位以线性内差定位形态执行,因此刀具沿直线快速移动。